问家用空调柜机显示e5是什么故障?
答
共1个回答
显示E5代码的故障经常出现,是因为低电压出现了保护情况。还有就是室内外通讯出现了故障,需要把室外机拆开然后将其线路连接正常即可。
原因分析:
1、说明低电压保护,出现了过电流保护。
2、说明室内外通讯故障,所以需要重新更换通讯故障。
3、说明是低电压保护,堵转过流保护。
4、拆开室外机外壳后,手摸到压缩机壳体很高温度,证明压缩的确有过流保护的现象。
5、断掉电源后在做进一步检查,测量压缩机启动电容容量为60uf,属于正常。
6、在测量压缩机的三端绕组阻值,发现均为开路,这个现象其实也是正常的,因为压缩机过流保护时已经把公共端断开了链接,我们必需先把压缩机温度冷却后再测才是真实的结果。方法很简单,准备一桶凉水,一条湿布给压缩机“洗澡”即可,不到十分钟左右压缩机温度便退了下来,此时在对压缩机三端进行测量,阻值为3Ω、2Ω、7Ω,都正常。
7、再次试机测量室外机的电压时,发现只有160V电源,而外风机的转速也是比较慢的,说明该机的E5故障是由于电压不稳定造成的。
维修方法:
1、查看电压是否过低,建议用户安装稳压器。
2、外机电容是否损坏,若损坏建议更换。
3、外机散热是否良好,内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏。
4、控制板故障,更换控制板。
相关资讯
查看更多 >
请选择地址
获取验证码
修改
爱问排行
-
1
怎么关闭家用空调电辅热功能
2023-06-30
-
2
圆形柜机家用空调有过滤网吗
2023-06-30
-
3
一匹家用空调适合多大面积房间
2023-06-30
问答咨询
快速回复,2分钟急速响应
立即咨询
为了您的权益,您的隐私将被严格保护!
微信扫码开通会员,立享专属优惠
使用“啄木鸟家庭维修”小程序体验更多服务
1次清洗服务
2张/月全品券
优先服务
专属客服
微信扫描二维码
进入会员介绍页
点击“立即开通”按钮
扫码关注小程序,下单方便又实惠
电话咨询请拨打
7*24小时为您服务
您还未登录,请登录后查看
取消
确定